Accensione elettrica fornellone
#1

Salve a tutti!
Durante una notte insonne mi son messo a progettare un impiantino fai da te.
Volendo complicarmi un po' le cose stavo considerando di utilizzare un'accensione piezoelettrica (la classica scintilla del fornello di casa) per i fornelloni, al posto della normale fiamma pilota (non mi ispira molta fiducia se devo essere sincero). Ovviamente elettrovalvola a comandare apertura e chiusura del gas attivata dal classico termoregolatore. Ora, il problema rieside nella fase di mash: come fare capire alla candeletta quando deve fare il suo lavoro con tutte quelle accensioni e spegnimenti?
Subito mi è saltato alla mente le caldaie di riscaldamento: quando il termostato scatta (come nel caso nostro) manda un segnale alla caldaia, la quale attiva la candeletta che brava brava smette di fare il suo lavoro quando la fiamma si accende.
Premettendo che di caldaie non me ne intendo, in teoria non dovrebbe essere difficile riproporre questo sistema sui nostri impianti (almeno dal punto di vista tecnico, non ho ancora fatto una valutazione dal punto di vista economico).
Aspettando di essere smentito o supportato da chi ha più esperienza di me, nel frattempo lancio il sasso.
Buon week end a tutti!
Cita messaggio
#2

Pilota un relè temporizzatore in parallelo all'elettrovalvola. Quando dai corrente alla bobina del relè EV la dai anche a quella del piezo che scaduto il tempo da te impostato smette di erogare.
Tipo questi:
http://www.findernet.com/it/products/families/2

Vi prego la K al posto del CH no eh! Rolleyes
Cita messaggio
#3

(05-01-2013, 09:02 )Nemiopinerti Ha scritto:  Pilota un relè temporizzatore in parallelo all'elettrovalvola. Quando dai corrente alla bobina del relè EV la dai anche a quella del piezo che scaduto il tempo da te impostato smette di erogare.
Tipo questi:
http://www.findernet.com/it/products/families/2

Ottima idea!
Cita messaggio
#4

anche io stavo decidendo per la fiamma pilota o per il piezo, ho avuto a che fare con le accensioni piezo delle stufette dei camper, il piezo si attiva con un micro(interruttore) attaccato alla manovella del gas e anche se sembra che la scintilla smetta quando si accende la fiamma, in realtà non è così, la scintilla corre dentro l'umidità prodotta dalla fiamma e quindi non si sente piu il caratteristico tik tik tik della scintilla che però ritorna se si spegne la fiamma il sistema piezo è alimentato da un paio di pile a stilo (che durano molto, una stufa in inverno sta accessa ttt il giorno o il boiler sta acceso anche d'estate e le batterie si cambiano si e no una volta l'anno)
Cita messaggio
#5

(05-01-2013, 09:02 )Nemiopinerti Ha scritto:  Pilota un relè temporizzatore in parallelo all'elettrovalvola. Quando dai corrente alla bobina del relè EV la dai anche a quella del piezo che scaduto il tempo da te impostato smette di erogare.
Tipo questi:
http://www.findernet.com/it/products/families/2

Quindi dovrei prendere un temporizzatore con funzione di ritardo di disinserzione?
Cita messaggio
#6

http://docs-europe.electrocomponents.com...5a5d67.pdf
Il relè è questo, ha tre scale. In basso le selezione della funzione, al centro la scala fine dei tempi e in alto la selezione di range dei tempi.
Io ti consiglio la funzione con start esterno, ovvero il relé è sempre alimentato e il comando di esso è dato dal segnale di fase sul morsetto start. Guarda lo screenshot, la funzione che devi impostare è la DE
Il funzionamento lo si intuisce dal diagramma...Altrimenti fidati Big Grin