07-09-2013, 02:23
(07-09-2013, 01:47 )Duilio Ha scritto: Indubbiamente, la soluzione termo+sonda+relè ha come unico "punto a favore" l'ebrezza del rischio di incendiare casa se non si sa esattamente quello che si sta facendo
Ad ogni modo ho letto che alcuni aggiungono comunque un relè esterno al stc-1000 per evitare di sovraccaricarlo con i picchi del compressore. Io credo che a meno di utilizzare dei congelatori la cosa non sia strettamente necessaria. Che ne pensate?
Che sia solo congelatore, solo frigorifero, frigocongelatore, sempre di compressore mosso da un motore elettrico si tratta... lo spunto lo richiedono tutti all'accensione, il problema nasce dal fatto che non si é certi che l'stc1000 supporti i 10A dichiarati, che spesso vengono superati all'avvio, quindi onde evitare l'incollaggio dei contatti interni all'stc1000 si preferisce inserire un relè che supporti correnti più elevate, meglio comunque che dover buttare via tutto...