28-10-2014, 11:40
Ciao
Premesso che il parametro d.P. Decimal Point sia su 0,0
Dovresti regolare il parametro 15 c.Hy Command Histeresis e portarlo da 0 (impostazione di fabbrica) a 0,2 ovvero se imposti 60,0° si accende a 59,8 e spegne a 60,2 già così dovresti vedere un miglioramento al limite puoi impostare anche il paramentro 16 c.dE Command Delay e portarlo da 0 (impostazione di fabbrica) a -3 circa ovvero raggiunta l'impostazione attende 3 secondi a spegnersi, in questo caso magari imposta il parametro 15 c.Hy a 0,1 per diminuire la pendolazione termica
Nel libretto delle istruzioni queste regolazioni le trovi a pagina 100
Ciao. bac
Premesso che il parametro d.P. Decimal Point sia su 0,0
Dovresti regolare il parametro 15 c.Hy Command Histeresis e portarlo da 0 (impostazione di fabbrica) a 0,2 ovvero se imposti 60,0° si accende a 59,8 e spegne a 60,2 già così dovresti vedere un miglioramento al limite puoi impostare anche il paramentro 16 c.dE Command Delay e portarlo da 0 (impostazione di fabbrica) a -3 circa ovvero raggiunta l'impostazione attende 3 secondi a spegnersi, in questo caso magari imposta il parametro 15 c.Hy a 0,1 per diminuire la pendolazione termica
Nel libretto delle istruzioni queste regolazioni le trovi a pagina 100
Ciao. bac
Fare birra è come una seduta da uno psicologo, i problemi se ne stanno fuori dalla porta, non ti mollano ma per una giornata ti lasciano in pace.